Оборудование контура заземления, Как правильно оборудовать контур заземления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Оборудование контура заземления, Как правильно оборудовать контур заземления |
Гость_elektro_* |
11.1.2012, 0:18
Сообщение
#1
|
Гости Частич. цитирование |
Правильное оборудование контура заземления - очень важный фактор, обеспечивающий вашу безопасность и сохранность электроаппаратуры.
Оборудование заземления |
|
|
11.1.2012, 11:45
Сообщение
#2
|
|
Местный Группа: Пользователи Сообщений: 549 Регистрация: 11.4.2006 Из: Черкаська Пользователь №: 1318 Спасибо сказали: 152 раза Вставить ник Частич. цитирование |
Это понятно что заземление нужно. Сколько работаю и с этим процесом связан постоянно. Минимум четыре электрода по 1.8 метра и между ними такоеже растояние и глубина проварки шыны 30 сантиметров. Измерительное заземление до ста Ом. Защитное до десяти ОМ и рабочее и оноже защитное до четырех Ом. Ваш вариант подходит только для защиты кабельных ящиков шкафов и регенераторов. Ну и самое простое для радиолюбителя. С уважением ОКА.
-------------------- Как хорошо что все ми здесь собрались.
|
|
|
11.1.2012, 12:22
Сообщение
#3
|
|
Местный Группа: Резидент Клуба Сообщений: 593 Регистрация: 6.12.2006 Из: Харьковская обл. Пользователь №: 2762 Спасибо сказали: 521 раз Вставить ник Частич. цитирование |
Не знаю как у Вас ...
Но в электроэнергетике Украины согласно ПУЭ - сопротивление отдельного заземляющего устройства электроустановки, домовладения и т.д. - не более 30 Ом, на трансформаторной подстанции общее сопротивление заземления по 0,4кВ совместно с сопротивлением всех отходящих ВЛ-0,4кВ - не более 4 Ом. по 10кВ - не более 10 Ом. ПУЭ - "...1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока..." "...1.7.96. В электроустановках напряжением выше 1 кВ сети с изолированной нейтралью сопротивление заземляющего устройства при прохождении расчетного тока замыкания на землю в любое время года с учетом сопротивления естественных заземлителей должно быть R <= 250/I, но не более 10 Ом, где I - расчетный ток замыкания на землю, А...." Групповой заземлитель - два и более соединенных между собой стержневых заземлителей, устанавливаемые на расстоянии не менее 3 м друг от друга. Можно глянуть сюда -------------------- http://Synthpop.101.ru - радиостанция синтез, техно и электроной музыки
|
|
|
11.1.2012, 15:12
Сообщение
#4
|
|
Местный Группа: Пользователи Сообщений: 549 Регистрация: 11.4.2006 Из: Черкаська Пользователь №: 1318 Спасибо сказали: 152 раза Вставить ник Частич. цитирование |
Правильно. ПУЭ украинское. Ипо всей Украине одни итеже требования. Несколько десятков лет я обслуживаю злектроустановки. И по Харьковськой области я бываю в командировках по ЭАТС Донец. Так что в техдокументации нет до трех метров. Есть жестко указаная величина. Каждый год проходим экзамен. С уважением ОКА.
-------------------- Как хорошо что все ми здесь собрались.
|
|
|
12.1.2012, 0:47
Сообщение
#5
|
|
Местный Группа: Резидент Клуба Сообщений: 593 Регистрация: 6.12.2006 Из: Харьковская обл. Пользователь №: 2762 Спасибо сказали: 521 раз Вставить ник Частич. цитирование |
Согласен - Групповой заземлитель ( с 3-мя метрами между заземлителями) используется как защитное заземление человека (Правила Безопасной Эксплуатации Электроустановок).
Но.. заземления бывает разные по назначению - защитное, рабочее и молниезащита. У каждого свои требования по конфигурации и сопротивлению. Не хотел ничем Вас обидеть. Искренние приношу Вам свои извинения. Кстати то же ежегодно сдаю экзамены. Так что мы коллеги и в этой отрасли. -------------------- http://Synthpop.101.ru - радиостанция синтез, техно и электроной музыки
|
|
|
12.1.2012, 7:46
Сообщение
#6
|
|
Местный Группа: Пользователи Сообщений: 549 Регистрация: 11.4.2006 Из: Черкаська Пользователь №: 1318 Спасибо сказали: 152 раза Вставить ник Частич. цитирование |
Спасибо за ответ. Правила ужесточили и те даные о которых я написал применяют постоянно. С такими даными как Вы написали то это было гдето до 95го года. А потом пошло и поехало. Этой документации целая куча. И вот опять надо целую кучу журналов графиков писать. А когдато было что один журнал писал. Вот такой он наш Укртелеком. Тепеть нас младший янек рыгыанал купил. Так что дальше все идет в худшую сторону. С уважением ОКА.
-------------------- Как хорошо что все ми здесь собрались.
|
|
|
12.1.2012, 10:15
Сообщение
#7
|
|
Писатель Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1760 Регистрация: 5.12.2008 Из: Харьков и область Пользователь №: 7644 Спасибо сказали: 2106 раз Вставить ник Частич. цитирование |
-------------------- BBK2449HD
Sat integral 1227 4W-5E-13E - СА-902 , 55Е-СА 901 Глобо 7010а в резерве музейный вариант LG LCD 32LJ510U 31Е -36Е Cl+ СА 901 Не читайте перед завтраком советских газет. - Так ведь других нет. - Вот никаких и не читайте. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 14:52 |